Добрый день. Наблюдаю странное поведение DES-3526 у себя в сети, на одном из участков (в других участках такого нет).
Опишу схему. В центре стоит Cisco 6506, является корнем RSTP-дерева, MAC 00:1e:4a:9d:3e:c1. От нее по оптике подключены 3526 в участках сети, и далее по участкам расходится либо тоже по оптике, либо медными воздушками между свитчами. Проблема в участке, подключенном по такой схеме:
1. Cisco -> 2. DES-3526 -> 3. DES-3526 -> 4. DES-1016D -> 5. DES-1016D -> 6. DES-3526
Ситуация следующая. На свитчах № 2 и № 3 корень дерева (Cisco) видно нормально, настройки не меняются, все работает. Свитч № 6 почему-то периодически (без определенной зависимости от временных промежутков), перестает видеть корень дерева (Cisco), и назначает корнем дерева себя, о чем начинает рассылать BPDU-пакеты. Подключали ноутбук в свитчам № 4 и № 5, на ноутбуке запускали tcpdump, видно следующее:
15:20:10.970601 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:1e:58:a8:ef:d3.8017, length 43 message-age 2.00s, max-age 20.00s, hello-time 2.00s, forwarding-delay 15.00s root-id 0000.00:1e:4a:9d:3e:c1, root-pathcost 220000
00:1e:58:a8:ef:d3 - это MAC-адрес свитча № 3. Пакеты повторяются раз в 2 секунды, как и положено.
Затем, периодически вылезают вот такие пакеты:
15:20:12.248026 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.00:1e:58:a3:61:9e.8017, length 43 message-age 0.00s, max-age 20.00s, hello-time 2.00s, forwarding-delay 15.00s root-id 8000.00:1e:58:a3:61:9e, root-pathcost 0
00:1e:58:a3:61:9e - это MAC-адрес свитча № 6. При этом свитч № 6 выбирает корнем себя. Причем, пакеты от 00:1e:58:a8:ef:d3 продолжают проходить, их видно по tcpdump, но при этом такое впечатление что свитч № 6 их перестает видеть, по каким то причинам.
Проходит где-то 3-5 минут, и пакеты от свитча № 6 перестают приходить, и он снова выбирает корнем Cisco, как и положено.
Вот сижу, ломаю голову, как такое может получаться. DES-1016D заменять на другие 1016D пробовали - не помогает. Да и по идее, они должны быть абсолютно прозрачны для BPDU. Настройки RSTP на всех свитчах тоже одинаковые, прошивки везде 5.01.B65. Из-за этой проблемы не могу запустить в работу кольцо на этом участке, т.к. при его запуске все периодически глючит.
Может, такое уже случалось с кем-нибудь, и надо какую-то магическую кнопку нажать, или опцию включить?
|