Собирается сеть: кольцо из 3627G + к каждому по 7-8 колец из 3028. Каким образом лучше разнести кольца по регионам/инстанциям ? 3627 между собой образуют L2 сеть, но являются роутером L3 для абонентов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 09:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2005 14:26
Сообщений: 808
Откуда: Alma-Ata
traffic_segmentation на 3627-х
при этом кольца могут быть в одном регионе, но между собой взимодействовать не будут

_________________
не важно, из какого места растут золотые руки


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:35 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Самый простой вариант - это использовать RSTP и на портах, которые смотрят на Root Bridge включить restricted_tcn true, чтобы изменение дерева в одном кольце не влияло на соседние кольца.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 07:59
Сообщений: 207
А если на портах 3627, в которые подключены аксессные кольца отключить опцию fbpdu - получится тот же эффект ? или она должна быть включена на них, хотя раз они designated для "полуколец", то вроде на первый взляд и нет нужды. И так понимаю они должны быть настроены как restricted_role true, т.к. 3627 между собой образуют свое кольцо со своим рут-бридж.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:13 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Да, restricted_role true нужно включить на портах, которые смотрят на 3627, при этом для всех колец Root Bridge-ом будет 3627.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:48 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 07:59
Сообщений: 207
А будет ли при такой топологии в режиме RSTP перестроение магистрального кольца при перестроении аксессного? Ведь при получении TCN 3627 начнет рассылать его своим соседним 3627 свичам, которые образуют магистральное кольцо. В такой схеме рутом будет один из нескольких 3627, образующих магистральное кольцо, и к каждому 3627 идет еще по несколько аксессных колец.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:09 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Прошу прощения, я перепутал, нужно использовать restricted_tcn true

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:37 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 07:59
Сообщений: 207
Я тоже малость запутался уже. Еще раз - Есть магистральное кольцо, состоит из N штук 3627G. настраиваем RSTP - всё ровно. Теперь к каждому 3627 подключаем по нескольку аксессных колец из 3028. На каких портах включить resticted_tcn ? Насколько я понял из ваших слов на 3028, которые включены в 3627. При таком раскладе соседние аксессные кольца перестраиваться не будут, но 1) и само перестраивающееся не совсем перестроится, т.к. допустим 1 свич перейдет в другое полукольцо, о чем будет знать только его соседний, с которым пропала связь и 2) TCN будет распространяться на магистральное кольцо, вызвая его перестроение.

Поправьте, если не прав.
P.S. в новых версиях прошивок заметил ERPS - может он будет лучше ? Если у Д-Линк описание его команд и примеры конфигурирования ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:47 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
resticted_tcn нужно включать на клиентских портах и на портах, которые смотрят на агрегаторы.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 07:59
Сообщений: 207
Логично. Однако такая конфигурация все равно отражается на перестроении магистрального кольца. Может на магистраль тогда ERSP повешать ? или еще сыровата технология ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:35 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
На последних версиях прошивок DGS-3600 тоже есть resticted_tcn

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB