СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 23:39
Сообщений: 26
Откуда: Киев
Добрый день

в коммутаторах Dlink при блокировании порта в случае срабатывания storm-control, есть такой параметр, как countdown, который, будучи установленным в какое-то ненулевое значение, приводит к блокированию порта при условии, что action=shutdown, а также шторм удерживается указанное число минут/секунд

В коммутаторе DGS-3100-24TG нет возможности задать параметр Countdown, однако, поступление шторма на порт, для которого указан action=shutdown приводит к его полному блокированию

Разумеется, лечится через config traffic control_recover all, однако, параметр Countdown потеряли зря (или-по-крайней мере, стоило его оставить по-умолчанию в 0)
===========================
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.28
Hardware Version : a2
===========================
коммутатор находится в стеке с DGS-3100 (медным)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:03 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 10:35
Сообщений: 272
Меня этот вопрос тоже интересует. Есть ли надежда на появление Count down в серии 3100?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 17:23 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
Там есть параметр time_interval. Запросите пожалуйста прошивку 3.60.30 в соответствующей теме.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 23:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 23:39
Сообщений: 26
Откуда: Киев
Alexandr Zaitsev писал(а):
Там есть параметр time_interval. Запросите пожалуйста прошивку 3.60.30 в соответствующей теме.

параметр time_interval есть и в прошивке 3.60.28. Вот только он не заменяет countdown, ибо (если верить в подобие другим моделям) определяет интервал времени через которые будет оповещаться процессор об изменении счетчиков пакетов и никак не влияет на принятие решения о том, блокировать порт временно или полностью отключить


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:53 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 10:35
Сообщений: 272
_AndreyS_ писал(а):
параметр time_interval есть и в прошивке 3.60.28. Вот только он не заменяет countdown, ибо (если верить в подобие другим моделям) определяет интервал времени через которые будет оповещаться процессор об изменении счетчиков пакетов и никак не влияет на принятие решения о том, блокировать порт временно или полностью отключить


Вот-вот, и я о том же...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB