 Заголовок сообщения: 3526 глючит
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 08:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 10:19
Сообщений: 93
Есть 3526
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 6.00.B27

Делаешь show fdb показывает не те вланы на порту которые там прописаны (untagged), а другой (этот влан прописан на некоторых портах untagged) и клиент не работает.
Если успееешь перегрузить програмно, то затем работает некоторое время нормально, Если нет, то на транковом порту пишет discarding (stp) и нужно перегружать уже вручную.

Транковый порт

show stp ports 26
MSTP Port Information
----------------------
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
External PathCost : Auto /20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP

Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
----- ------------------ ----------------- ---- ----------- ----------
0 8000/001346657FAC 20000 128 Forwarding Root


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:24 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 12:10
Сообщений: 989
Я Вам выслал прошивку, попробуйте на ней и напишите по результатам.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:54 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 10:19
Сообщений: 93
Обновил, буду наблюдать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:36 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 10:19
Сообщений: 93
Ситуация повторилась.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:48 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
У Вас ingress_checking включен и IMPB не используется ли случаем?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 10:19
Сообщений: 93
IMPB не используется. Расскажите что за ingress_checking и как его посмотреть включен или выключен?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:36 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Посмотреть можно командой "sh gvrp"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:38 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 10:19
Сообщений: 93
show gvrp

Global GVRP : Disabled


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:45 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Код:
DES-3526:admin#sh gvrp
Command: show gvrp

Global GVRP : Disabled

Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
------  ----  --------  ----------------  ---------------------------
1       1202  Disabled  Enabled           All Frames
2       1202  Disabled  Enabled           All Frames

У Вас Ingress Checking на каких портах включен?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:51 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 10:19
Сообщений: 93
На всех


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:12 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
А сколько у Вас всего устройств в этом кольце (оно состоит только из DES-3526)? Проблема наблюдается только на одном коммутаторе или на нескольких?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 10:19
Сообщений: 93
В кольце 9 устройств (не только 3526, есть 3100, 3018 ). Проблемы только на этом коммутаторе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:12 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Пришлите мне, пожалуйста, на почту полный конфигурационный файл DES-3526 с указанием портов его подключения в кольцо и укажите с какими vlanid возникают проблемы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 10:19
Сообщений: 93
Отправил.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:27 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Запросил у Вас по почте некоторые уточнения.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB