faq обучение настройка
Текущее время: Вт июл 22, 2025 21:38

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 04:21 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 21, 2009 04:01
Сообщений: 6
имеется много веб-смартов DES-1228
Firmware Version - 1.11.T01
Protocol Version - 2.001.003
через медленную веб-морду вносятся привязки MAC к порту
хотелось автоматизировать данную ситуацию и вносить программно через snmp протокол. Начитался мибов. Списки по snmpget или snmpwalk получаю, а вот записать хоть одно значение через snmpset так и не выходит.
вот пытаюсь внести в коммутатор 192.168.100.1 значение mac: 00-01-02-03-04-05 для порта 6
выбрал свободную ячейку 5 и пытаюсь в нее внести:
snmpset -v 2c -c private 192.168.100.1 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.1.5 i 5 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.2.5 x 000102030405 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.3.5 i 6 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.4.5 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.5.5 i 1
и всегда получаю ошибку:
Error in packet.
Reason: (badValue) The value given has the wrong type or length.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.75.2.21.3.1.2.5
перепробовал всевозможные варианты записи для Hex-STRING внесения.
Подскажите пожалуйста как все-таки достичь цели.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 14:17 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
А у Вас управление устройством по SNMP включено? System -> SNMP Settings: SNMP - Enabled
Что касается конфигурирования, то лучше воспользоваться документацией, которую я Вам выслал.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:42 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 21, 2009 04:01
Сообщений: 6
Спасибо, документация очень помогла. Все получилось отлично!
Ошибкой у меня было, что не надо было все пхать в одну команду, а делать последовательно, и причем важна последовательность.
такую бы документацию иметь по всем моделям...
Очень прошу выслать мне SNMP-UserGuide для моделей: DES-3010G, DGS-3100, DGS-3610, DGS-3612, DGS-3627 (если для 36хх они различаются)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:13 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Рад слышать, что все получилось! Такая документация пока есть не по всему функционалу, поэтому при запросе нужно указывать, что именно интересует и для каких моделей. Кроме того, для запроса такой документации существует отдельная тема: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700 Отпишитесь, пожалуйста, там, а эту тему я закрываю, так как описанная Вами задача решена.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128