[quote="pvl"]>Интересно. Кто-нибудь пробовал применять их?
quote]
Ответ - последний мой пост на странице http://forum.nag.ru/forum/index.php?s=b ... 894&st=140


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 08, 2007 15:38
Сообщений: 215
Откуда: Norilsk
il_mar писал(а):
Столкнулись с проблемой при подключении ИБП 12В к разъему RPS 3627G. Свитч питается от ИБП 12В даже при наличии штатного питания 220В и при пропадании/появлении 12В ребутиться, а хотелось бы чтобы при наличии 220В он питался от штатного БП, при отсутствии 220 переходил на питание от разъема RPS. Догадываемся, что нужно подавать какие-то управляющие сигналы на разъем RPS из описанных выше. Вопрос какие и когда ?

а не пробывали прочитать сообщение чуть выше вашего , где я привел именно подобную ситуацию .
У 3627 болшое потребление , и даже крадковременая просадка уводит коммутатор в reboot , избажать можно только большой емкостью или любым другим ups попитанию 220 самого коммутатора.

_________________
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 06:46 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 11:21
Сообщений: 3
Откуда: Норильск
Spinakep писал(а):
KaN74 писал(а):
Нашел вот такое устройство, в принципе то что надо, скорее всего потянет даже два коммутатора. Хочу купить и потестировать.

http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1118

Купить можно здесь, при заказе от 100 шт. наверняка сделают еще скидку, таким образом получаем ИБП примерно за 1000 р.

http://www.chipdip.ru/product1/1775185150.aspx

Интересно. Кто-нибудь пробовал применять их?

у нас в деревне появились, поставил вчера, работает в паре со штатным бп, пока полет нормальный

pvl писал(а):

>Меня вот этот заинтересовал http://www.taiwan-control.com.tw/produc ... 5/spec.pdf

Ого, прикольная штуковина. Мощности хватит DGS-3627G запитать.

думаю и сие заказать с большим аккумулятором, сейчас висим на Powerware 9120 3000i с 2мя батареями, я на него лучше еще пару машин повешаю, плюс разные упсы, большая надежность


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 13:07
Сообщений: 90
Откуда: Киев
А назначение сигналов POWER-PRESS, STATUS1 и STATUS2 не подскажете?

Также интересно: нужно ли подавать какие-либо сигналы на них и POWER-GOOD?

STATUS1, если не ошибаюсь - это состояние внутреннего источника питания, по идее STATUS2 должно быть состояние внешнего...

_________________
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 02:44 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 08, 2007 15:38
Сообщений: 215
Откуда: Norilsk
_traffic писал(а):
А назначение сигналов POWER-PRESS, STATUS1 и STATUS2 не подскажете?

а прочитать предыдущию страничку :?: , да и всю тему в целом ...
Vano™ писал(а):
общий и +12v и так понятно , прямой выход-вход питания коммутатора.
power good - на выходе +3в при работающем блоке питании ( от этого оталкиваемся как работать устройству ).
power-pres - служит для определения подключённого разьёма.
status 1 - подаём логическую 1 и на панели светится RPS с занисением в лог.
status 2 - +3.2в идёт с внутренего ИБП самого комутатора и может служить для определения работы самого комутатора .
.

_________________
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 13:07
Сообщений: 90
Откуда: Киев
Спасибо что ткнули носом - как-то пропустил.
Но всё ещё не ясно что делать с POWER-PRESS...

В итоге вышло:
1) чтобы коммутатор обнаружил наличие RPS нужно подать лог. "0" на вход STATUS2 (происходит событие: "PS# 2 status changed - not operational")
2) чтобы коммутатор обнаружил работающий RPS нужно подать лог. "1" (3v3) на вход STATUS1 (происходит событие: " PS# 2 status changed - operational") (также светится индикатор RPS на передней панели)
3) При снятии лог. "0" с STATUS2 происходит событие: "PS# 2 status changed - not present."
4) Если подать лог. "1" на вход STATUS1 раньше, чем лог. "0" на вход STATUS2, то происходит событие "PS# 2 status changed - operational." (также светится индикатор RPS на передней панели)

С POWER-PRESS всё ещё не ясно...

P.S. Коммутатор DGS-3100-24TG
P.P.S. Возможно у меня неверная распиновка: 1,7,8,13,14 - gnd; 3-6 - +12v; 9 - Power Good; 10 - Power Press; 11 - Status1; 12 - Status 2

Если кто-то что-то знает - поправьте, пожалуйста

Хм...
что-т о я не в ту тему залез - можно перенести ?

_________________
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 13:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
Вот результат моих экспериментов...
Изображение[/img]


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс ноя 19, 2006 22:26
Сообщений: 82
Прочитал 5 страниц а самого интересного так и не увидел.
Для чего вообще весь этот огород гордился.

Сколько свитч живет на акуме?
На 7 и более амперном.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 20:17 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 08, 2007 15:38
Сообщений: 215
Откуда: Norilsk
Самое интересное содержится на первой странице , это схема БП и проверка работы , и на всех последних где существуют много способов реализации , каждый выбирает что ему хочется.

на 7А живёт порядка 5 часов иногда больше , на 18А так и неудалось проверить сколько выдержит , свет всегда включали раньше , в итоге один из коммутаторов без ребутов живет почти 2 года (скоро дни рожденья праздновать начнём), хотя в этом доме где он находится неоднократно выключали свет даже более чем на 8 часов.

Вобще разьёмы предназначены для резервного питания (в случаии умирание внутренего), а не бесперебойного . Но тема направленна именно на Бесперебойного питания подобных коммутаторов.

_________________
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резервное питание 3526
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 15:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 15:43
Сообщений: 28
А кто может что-то откоментировать по вот такой схеме.Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резервное питание 3526
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 16:17 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 13:07
Сообщений: 90
Откуда: Киев
sermaster24 писал(а):
А кто может что-то откоментировать по вот такой схеме.Изображение

Начнём с того, что это функциональная схема.

Нормально работать не будет:
1) 12в аккумулятор нужно заряжать до 13.8в, которых в этой схеме нет.
2) минимальное напряжение без необратимых процессов 12в аккумулятора это 10,8в - никак не 9
3) не знаю как поведёт себя коммутатор DGS-3100 если ему снизить питание, например, до 11в - я не видел его внутри
4) зачем там наставили ШИМ - не ясно. Для зарядки аккумулятора достаточно обычного резистора (12в-10,8в)/1а=1,2ом и диода, но, повторюсь, нужно напряжение порядка 14,2в (0,5в упадёт на диоде) + полная зарядка будет длиться несколько дней для 7ач аккумулятора
5) из 10,5-14в можно сделать 12в стабилизированных только buck-bust преобразователем, т.к. повышающе-понижающим. Проще взять внешний источник питания и тот же ШИМ для формирования 12в.
6) от внутреннего источника отбирать 1А я бы не рекомендовал - заявленные 5а он может и не держать

P.S. Если ШИМ в этой схеме может повышать напряжение - тогда может что-то и выйти, но сама схема в этом случае составлена не верно т.к. оба ШИМа будут работать друг на друга - что не нормально

_________________
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резервное питание 3526
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 17:36 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 15:43
Сообщений: 28
Да шим может повышать до 13,8в. И работает только пока есть статус Power Good. В это время шим который понижает напряжение с аккумулятора выдает 11,8в чего недостаточно чтобы протекал ток в направлении свича. Соответственно будет идти заряд аккумулятора сначала током 1А далее все меньше. Согласен полный заряд наберет не так уж быстро как хотелось бы. Далее когда исчезает 220в начинается надение напряжения основного источника питания и когда оно достигает начинает протекать ток от аккумулятора через понижающий шим к свичю. В это время исчезает сигнал Power Good который в свою очередь отключает повышающий шим и формирует статус для записи в лог о том что заработал ИБП. Когда аккумулятор сядет Соглашусь тут до 10,8в нужно произвести отключение понижающего шим. Потом все в обратном порядке заработает. Но аккумулятор начнет расходоваться не раньше чем на нем накопится 12в. Поправьте если заблуждаюсь в чем-то. Просто хотел бы логику до конца продумать и приступить к проработке элементной базы и практической реализации.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резервное питание 3526
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 17:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 15:43
Сообщений: 28
ИСПРАВИЛ ОПЕЧАТКИ И ОШИБКИ! перерисовал схему Изображение
Да шим может повышать до 14в. И работает только пока есть статус Power Good. В это время шим который понижает напряжение с аккумулятора выдает 11,8в чего недостаточно чтобы протекал ток в направлении свича. Соответственно будет идти заряд аккумулятора сначала током 0,969 А далее все меньше. Согласен полный заряд наберет не так уж быстро как хотелось бы. Далее когда исчезает 220в начинается надение напряжения основного источника питания и когда оно достигает 11,8в начинает протекать ток от аккумулятора через понижающий шим к свичю. В это время исчезает сигнал Power Good, который в свою очередь отключает повышающий шим и формирует статус для записи в лог свича, о том что заработал ИБП. Когда аккумулятор сядет до 10,8в произойдет отключение понижающего шим. Потом все в обратном порядке заработает. Но аккумулятор начнет расходоваться не раньше чем на нем накопится 12в. Поправьте если заблуждаюсь в чем-то. Просто хотел бы логику до конца продумать и приступить к проработке элементной базы и практической реализации. Да ещё а как сделать чтобы схема прямо тут была видна.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резервное питание 3526
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 20:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 13:07
Сообщений: 90
Откуда: Киев
1) Когда пропадает сигнал PG уже поздно включать питание - свич ребутнётся
2) Нужно подавать таки 12в и когда на аккумуляторе 13,8в и когда на нём 10,9в так что step-down тут не годится (сам не пробовал, но читал отзывы что при напряжении менее 11 с чем-то вольт отказывали гигабитные порты и не восстанавливались до полного снятия питания)
3) назначение светодиода не совсем понятно - по яркости определять ток заряда?
4) после отключения питания по разрядке аккумулятора на последнем напряжение поднимется где-то на 1 вольт - нужно предусмотреть защиту от повторного запуска до появления основного питания

И вообще - такие схемы лучше либо включать в разрыв питания либо с отдельным БП (чтобы просто диодами соединить выходы БП). Отдельный БП также позволяет запитать коммутатор в двух местах (правда аккумулятор заряжаться будет только из одного)

_________________
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резервное питание 3526
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 15:43
Сообщений: 28
По поводу PG, свич от его пропадания в ребут не уходит, а пишет в лог событие. Проверено. Сейчас проверю на сколько фронты PG и +12в при отключении 220в резко падают и отстают друг от друга. В результате чего будет выявлено может ли PG служить сигналом к включению полевика от аккума к свичу. Если нет то придется логику пересмотреть немного. Новую схему прилагаю.
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB