Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 12:19
Сообщений: 84
Разобрался, просто инструкция ввела в заблуждение. OIDы с масками и командой активации профилей можно отправлять только в одной комманде snmpset, а не в нескольких, что, как вариант, рассматривалось в инструкции.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:30 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Именно так. Это сделано для примера.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 13:44 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 09:10
Сообщений: 117
Откуда: Украина
Можно тоже получить описание параметров SNMP на модели 3028 и 3828
Заранее благодарю ..


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 00:43 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Я Вам описания параметров выслал.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 11:27
Сообщений: 38
Откуда: Красноярск
И мне, пожалуйста, вышлите на 3028 описание SNMP.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:03 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 08, 2007 15:35
Сообщений: 274
и мне пожалуйста вышлите для 3526


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2005 12:01
Сообщений: 8
Откуда: Королёв
И мне вышлите, пожалуйста, snmp-описание для DES-3028 & DES-3526. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:23 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Я Вам описание параметров выслал.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 12:19
Сообщений: 84
Мне еще для 3028, если можно.
И попутно вопрос: влияет ли количество и содержимое ACL на производительность? Или можно наполнять хоть все 800 правил и все равно будет аппаратный wirespeed?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 02, 2006 19:48
Сообщений: 50
Откуда: Санкт-Петербург
Можно и мне для: 3028, 3526/3550, 3828, пожалуйста.

Не получается создать правила на основе packet_content.
Для 3526 пытаюсь сделать вот так:

1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.5.[profile_id].[access_id], OCTET_STRING, 0A0B000A000000000000000000000000
1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.13.[profile_id].[access_id], INTEGER, 2
1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.14.[profile_id].[access_id], OCTET_STRING, [номер порта в специальном формате]
1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.15.[profile_id].[access_id], INTEGER, 4

error-status: 8 (wrongLength)
error-index: 1

Т.к. на основе IP правила создаются, подозреваю, что неправилен формат первой строки - 0A0B000A000000000000000000000000.

Тоже самое в cli выглядело бы так:
config access_profile profile_id [profile_id] add access_id [access_id] packet_content_mask offset_32-47 0xA0B000A 0x0 0x0 0x0 port [номер порта] permit


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:46 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 02, 2006 19:48
Сообщений: 50
Откуда: Санкт-Петербург
Разобрался. Оказывается нужно было запаковать два знака в один, чтобы старший байт шел первым. Для перла: pack("H*, "0A0B000A000000000000000000000000").


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:47 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Рад слышать! Так нужно ещё описания высылать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 02, 2006 19:48
Сообщений: 50
Откуда: Санкт-Петербург
Скиньте, если не сложно. Думаю, будет полезно ознакомиться.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:50 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 16:31
Сообщений: 45
и мне пришлите для 3526 и 3028


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 03:01 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Я Вам описание параметров выслал.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB