AngelVIP писал(а):
Этот же свич но чуть позже
Через какой промежуток времени? И Вы на сниффере все же посмотрели уходят ли пакетики с коммутатора и доходят ли они до сервера?
AngelVIP писал(а):
в логах всех свичей присутствует такая строчка: 00000 days 00:00:40 Configuration had 0 syntax error and 4 execute error
Это не имеет отношения к проблеме, коммутатор ругается на то, что в конфигурации
уже есть следующие строки:
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
Можно просто сделать:
delete snmp group public
delete snmp group private
save
reboot
После этого на всякий случай рекомендую проверить работоспособность SNMP на коммутаторе.
Ровно через 12 минут (Походу связано с этим poll-interval 720), в B48 было нормально, и на др свичах (des3200-28 и dgs3100-24 проблемы то же нет)