Проблема немного локализована. Напоминаю, что в коммутаторе DGS-1210-10P B1 все камеры нормально работают.
А вот коммутатору DGS-1100-24PV2 не нравятся два конкретных кабеля до камер. Для примера прилагаю флюк-тест одного из кабелей, длиной всего 6,6 метров. Пробовал подключать "проблемную" камеру как пол-метровым патч-кордом, так и 100-метровым кабелем в бухте - работает, то есть дело не в конкретном экземпляре камеры HikVision 2CD2042. Пробовал менять камеры местами, заменить камеру на другую модель HikVision 2CD2032/2CD2043, пробовал камеры других производителей - Samsung iPolis, ActiveCam Результат тот же - не работает конкретных проводах, причём коротких, не более 15 метров. Протянутые тем же кабелем 80-метровые линки прекрасно работают. Все кабели проходят тест прибором Fluke DSX-8000.
P.S. На PoE-инжекторе TP-Link 802.3af также всё отлично работает.
Вложения: |
Комментарий к файлу: FlukeTest
CAM91.pdf [352.1 KiB]
Скачиваний: 123
|
|