terrible писал(а):
1 и 2 лечится STP, клиентские порты указывайте как edge true
3 - лечится loopdetect на клиентских портах, там-же есть настройки по временным интервалами на блок порта.
И не надо клиенту вести несколько линков из коммутатора, одного вполне хватит.
Клиенты - жители в многоквартирном доме, соседи. И что они там вытворят - одному богу известно... Вопрос защиты и безопасности.
3й случай работает нормально.
1й и 2й - никак. В документации написано, что STP будет работать только если к порту подключен другой коммутатор с поддержкой STP. В моем случае - малоактуально. Я пробую случай, когда петля образуется через неуправляемый (простейший) свич. Или напрямую порт-порт. В DES-3026, кстати, отрабатывает нормально...
Включение Edge на клиентских портах ситуацию не меняет.
Опишу подробнее стендовую площадку и настройки.
- DES-3028, 2.52.B11.
- Простейший 5-портовый свич.
VLAN для управления - только UP-порт.
VLAN рабочий - все порты. Этот влан в данный момент используется, на нем много клиентов (другие коммутаторы, в основном 3028 и 3026)
UP-порт "смотрит" в циску (на ней вланы и заданы).
Т.е. в этом 3028 использую только 1-2 и UP-порты.
К 1 и 2 порту подключаю неуправляемый (простейший) свич. Ничего больше к этому свичу не подключено.
При поднятии этих портов (1-2) наблюдаю шторм (загрузка портов 1-2 и UP большая, в рабочем VLAN потери пинга).
Настройки STP коммутатора:
STP Bridge Global Settings:
Spanning Tree Protocol - Enebled
Bridge Max Age - 20
Bridge Hello Time - 2
Bridge Forward Delay - 15
Max Hops - 20
STP Version - RSTP
TX Hold Count - 6
Forwarding BPDU - Enebled
Loopback Detection - Enebled
LBD Recover Time - 60
Настройки STP 1-2 портов:
Cost - Auto/200000
HelloTime - 2 /2
Edge - Yes / Yes
P2P - Auto / Yes
STP Status - Enabled
BPDU - Enabled
LBD - Yes
Restricted Role/TCN - True / True
Или петля через неуправляемый свич не детектируется?
А как-же напрямую порт-порт?
Хелп плиз...