 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:02 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
По команде show sflow их не видно? Пришлите по возможности оба конфига.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:12 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 16, 2005 20:17
Сообщений: 207
Откуда: Трехгорный
Нет они из памяти исчезают
и по командам
Код:
show sflow analyzer_server
show sflow counter_poller
DGS-3612G:4#show sflow flow_sampler
Command: show sflow flow_sampler

 Port   Analyzer Server ID   Configured Rate   Active Rate   Max Header Size
 ----   ------------------   ---------------   -----------   ---------------

Total Entries: 0

DGS-3612G:4#

это видно
конфиги позже вышлю


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 16, 2005 20:17
Сообщений: 207
Откуда: Трехгорный
Выслал!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:49 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 16, 2005 20:17
Сообщений: 207
Откуда: Трехгорный
Вроде бы сам разобрался с пропаданием настроек sflow из памяти коммутатора
Все очень просто -если сервер недоступен то по истечению определенного времени заданного в настройках сервера
Код:
DGS-3612G:4#show sflow analyzer_server
Command: show sflow analyzer_server

 sFlow Analyzer_server Information
 ------------------------------
 Server ID             : 1
 Owner                 : monitoring
 Timeout               : 2000000
 Current Countdown Time: 1999492
 Collector Address     : 172.21.15.123
 Collector Port        : 6343
 Max Datagram Size     : 1400

Total Entries: 1

то все настройки на этот сервер удаляются из памяти коммутатора
Видно для снятия бесполезной нагрузки CPU
Мануале все написано
Вот такое предложение если можно реализовать в следующих прошивках команду типа
Код:
download script <ipaddr> <namefile>

Смысл в том что не прелопачивает весь конфиг а только те команды указанные в скрипте с сохранением всех остальных настроек - подобное существует в коммутаторах других производителей - помойму очень удобно


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 02, 2007 10:20
Сообщений: 61
Спасибо большое Дёмину Ивану за прошивку. Но ДГС оказался битым =) ждём замены. как только будет результат - отпишусь.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 16, 2005 20:17
Сообщений: 207
Откуда: Трехгорный
Коллектор на сервере статистику собирает укладывает в базу Mysql
но счетчик таймаута конекта к серверу всеравно уменьшается
Вопрос что ему нужно чтобы он остановился?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:25 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Опишите пожалуйста подробнее в какой команде задаёте счётчик. Я запрошу в HQ как это сделать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:42 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 16, 2005 20:17
Сообщений: 207
Откуда: Трехгорный
Вот этот таймаут я выставил максимальный, как написано в мануале по истечении этого срока записи в конфиге касающиеся этого сервера удалятся.
Код:
create sflow analyzer_server 2 owner statik timeout 2000000 collectoraddress 172.21.15.122

The length of time before the server is timeout. When the analyzer_server times out, all of the flow_samplers and counter_pollers associated with this analyzer_server will be deleted. If not specified, its default value is 400.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 16:01 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Я задал вопрос как сделать так если это возможно чтобы запись о сервере не устаревала.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:03 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 02, 2006 18:13
Сообщений: 101
Откуда: Новосибирск
T_IgorWW, а вы каким коллектором пользуетесь? Я пробовал sFlow Trend, симптомы те же.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:11 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 27, 2004 18:18
Сообщений: 1642
Откуда: Vault 13
T_IgorWW писал(а):
Коллектор на сервере статистику собирает укладывает в базу Mysql
чем собираете если не секрет? ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 19:55 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 16, 2005 20:17
Сообщений: 207
Откуда: Трехгорный
Demin Ivan писал(а):
Я задал вопрос как сделать так если это возможно чтобы запись о сервере не устаревала.

Вот я вас об этом же и спрашиваю как представителя техподдержки.
Логически я так понимаю должен быть какой то ответ от сервера что бы счетчик сбросился к первоначальному значению или это делать в ручную или внешним скриптом, а может и есть команда по SNMP.
Также надо знать какие виды данных коммутатор передает на сервер:
про вланы нет информации, про макадреса тоже.
Коллектор использую pmacct на дебиане только не встроенный а новый с сайта разработчика Вот конфиг:
Код:
daemonize: true
interface: eth0
sfacctd_port: 6343
aggregate: src_host, dst_host, src_port, dst_port, proto, src_mac, dst_mac
plugins: mysql

pidfile: /var/run/sfacctd.pid
syslog: daemon

sql_db: pmacct
sql_table: acct_v4
sql_table_version: 4
sql_passwd: tvsflowacct
sql_user: pmacct
sql_refresh_time: 120
sql_history: 10m
sql_history_roundoff: mh




Последний раз редактировалось T_IgorWW Пн июл 23, 2007 20:42, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 21:31 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Вы меня наверное не поняли! Я задал вопрос в HQ по поводу этой ситуации. Поскольку из документации это явно не следует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 06:12 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 16, 2005 20:17
Сообщений: 207
Откуда: Трехгорный
Вот этой командой можно востановить первоначальное значение счетчика таймаута на определенный сервер
Код:
DGS-3612G:4#config sflow analyzer_server 1 timeout 2000000
Command: config sflow analyzer_server 1 timeout 2000000

Success.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Google [Bot] и гости: 74


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB