faq обучение настройка
Текущее время: Чт мар 28, 2024 12:25

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 15:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 26, 2008 14:10
Сообщений: 13
Пропал доступ на стэк из двух DGS-3120-48TC - стэк нормально работал примерно полгода и вот на днях при включении новых линков в него внезапно перестал пинговаться, пускать на себя и ототдавать данные по SNMP. Но тразитный трафик пропускает нормально, за исключением мультикаста между серверами внутри стэка.
Доступ по консоли на свитчи есть (по крайней мере на мастер), в логах ничего подозрительного не видно, вывод stacking команд ниже:

virt-acc-ge:admin#show stack_device
Command: show stack_device

Box ID Box Type H/W Version Serial Number
------ ---------------- ----------- --------------------
1 DGS-3120-48TC A1 R34P1BA000021
2 DGS-3120-48TC B1 RZ8S1E2000172

virt-acc-ge:admin#show stack_information
Command: show stack_information


Topology : Duplex_Ring
My Box ID : 1
Master ID : 1
BK Master ID : 2
Box Count : 2

Force Master Role : Enabled
Trap State : Enabled
Log State : Enabled

Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
--- ---- ----------------- ----- --- ----------------- -------- --------- ------
1 Auto DGS-3120-48TC Exist 0 84-C9-B2-A0-25-10 2.00.003 3.10.B018 A1
2 User DGS-3120-48TC Exist 32 9C-D6-43-F9-1E-08 3.00.501 4.01.B003 B1
3 - NOT_EXIST No
4 - NOT_EXIST No
5 - NOT_EXIST No
6 - NOT_EXIST No

virt-acc-ge:admin#show stacking_mode
Command: show stacking_mode

Stacking mode : Enabled

Перегружать стэк не пробовал, и не очень бы хотелось.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 20:21 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 26, 2008 14:10
Сообщений: 13
1408 писал(а):
Пропал доступ на стэк из двух 3120
...
Перегружать стэк не пробовал, и не очень бы хотелось.


Решилось-таки перезагрузкой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 07:50 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2015 07:35
Сообщений: 1
Доброго времени суток!

Прошу оказания помощи в следующей ситуации:
- Необходимо объединить в стек 6 устройств DGS-3120-48PC (имеются кабели для стекирования метровые)
BootPROM Version: Build 3.00.501
Firmware ver. : Build 3.10.512
Hardware ver.: B1
Firmware Type: RI

Исходя из FAQ необходимо поменять прошивку и ее тип - тут все понятно.
Но где-то читал, что при переходе на EI железо перестает поддерживать L3! Так ли это?

Конкретнее - необходимо иметь в стеке DHCP-Server, OSPFv2


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2015 10:43
Сообщений: 1
Добрый день.
можно ли стекировать коммутаторы и каким кабелем:
1. DGS-3120-24PC и DGS-3420-52P
2. DGS-3420-52P и DGS-3420-28SC


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 16:39 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 01, 2015 20:29
Сообщений: 2
Есть стек коммутаторов 3120-48TC, B1 ревизия.
После сбора стека secondary коммутатор уходит в перезагрузку, в итоге после перезагрузки собирается все нормально.
Вопрос - возможно ли собрать стек без перезагрузки, с меньшим временем отказа в обслуживании клиентов secondary коммутатора?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 17:51 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 04, 2015 17:31
Сообщений: 2
спасибо :roll:

_________________
Секс товары – специальные приспособления, которые используются для удовлетворения эротических потребностей секс шоп представляет собой отличный интернет магазин для взрослых.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 24, 2012 12:25
Сообщений: 14
Подскажите, пожалуйста, виртуальный стек aka SIM поддерживает или нет cross stack link aggregation? Конкретно интересует для старых моделей des-3526 или des-3528.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 17:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 18:53
Сообщений: 1308
На стенде собирал стек из 2-х коммутаторов DGS-3000-28SC. Коммутаторы из одной партии, даже из одной коробки. Последовательность такая:
1. Обновил прошивку до 5.03.B0004 и выполнил коммутаторам system reset
2. Включил на коммутаторах stacking_mode. Они перезагрузились.
3. Коммутатору с меньшим MAC назначил BoxID=1 и master force enable
4. Коммутатору с большим MAC назначил BoxID=2
5. Воткнул в ID1 стыковочный твинаксиальный кабель в 27-й порт
6. Воткнул в ID2 стыковочный твинаксиальный кабель в 28-й порт
7. Перезагрузил оба устройства

Стек не собирается! Процесс загрузки зависает на "Device Discovery ..........................................". Когда у меня была прошивка помладше я один раз получил в этом месте при зависании еще и ошибку "|st_fdb_init_userpriregen: get stack info failed, errCode=|". В остальных случаях процесс просто вис, курсор переставал вращаться. После 2-3 минут (не ранее, т.к. знаю, что стек грузится дольше автономного устройства) выдергиваю твинаксиальный кабель и коммутаторы через 2 секунды загружаются. Вставляю кабель обратно - стек собирается. В логе пишет что юнит был сначала удален, а потом добавлен. Т.е. изначально он якобы определился. Перезагрузка - и снова процесс виснет на Device Discovery.

Тогда попробовал соединить коммутаторы через одноименные порты (27 в 27) - все прекрасно собирается при перезагрузке. Снова сделал как в инструкции (из 27 в 28) - виснет. Но моя стройная теория была разрушена на №-ной перезагрузке, где стек внезапно стал собираться и в том варианте, где раньше вис.

Вот сижу и думаю что это было? Плохой кабель, контакт? Или таки баг софта? Будет очень неприятно, если на удаленном узле стек откажется собираться после плановой перезагрузки.

Будут комментарии к ситуации? В каких случаях может появляться ошибка "get stack info failed"?

_________________
D-Link Switches: Tips & Tricks


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 12:03 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
У Вас есть возможность проверить ситуацию с другим кабелем? И уточните, пожалуйста, с какой целью Вам необходим стек между свитчами.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 13:01 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 18:53
Сообщений: 1308
На этой неделе, думаю, получится еще раз проверить. Правда кабели одинаковые - все с одной партии.
Стек нужен для удобства управления - собираю "аналог" шасси.

Инженерная консоль у этих устройств есть? Я могу дать доступ к консоли зависших коммутаторов, если в этом есть смысл.

_________________
D-Link Switches: Tips & Tricks


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 15:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 18:53
Сообщений: 1308
Сделал несколько тестов с одним кабелем (тот же самый или нет - не знаю). Для каждого сохранил результат, лог и засек время в секундах сколько ждал в итоге. Первый порт в паре указан для ID=1.

ID1=27 - ID2=28:
Цитата:
OK 27-28 (155):
вывод не сохранился

fail 27-28 (300):
4 2014-04-27 07:40:17 CRIT(2) Unit 1, System started up
3 2014-04-27 07:40:17 CRIT(2) Unit 1, System warm start
2 2014-04-27 07:40:14 INFO(6) Unit 2, MAC: 3c-1e-04-97-12-00 Hot removal.

fail 27-28 (240):
5 2014-04-27 07:45:38 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
4 2014-04-27 07:45:38 CRIT(2) Unit 1, System started up
3 2014-04-27 07:45:38 CRIT(2) Unit 1, System cold start
2 2014-04-27 07:45:36 INFO(6) Unit 2, MAC: 3c-1e-04-97-12-00 Hot removal.


ID1=28 - ID2=28:
Цитата:
OK 28-28 (120):
6 2014-04-27 07:50:45 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 07:50:45 CRIT(2) Unit 1, System started up
4 2014-04-27 07:50:45 CRIT(2) Unit 1, System warm start
3 2014-04-27 07:50:45 INFO(6) Port 2:26 link down
2 2014-04-27 07:50:45 INFO(6) Port 2:25 link down

OK 28-28 (120):
6 2014-04-27 07:54:14 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 07:54:14 CRIT(2) Unit 1, System started up
4 2014-04-27 07:54:14 CRIT(2) Unit 1, System warm start
3 2014-04-27 07:54:14 INFO(6) Port 2:26 link down
2 2014-04-27 07:54:14 INFO(6) Port 2:25 link down

OK 28-28 (120):
6 2014-04-27 07:56:45 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 07:56:45 INFO(6) Port 2:26 link down
4 2014-04-27 07:56:45 INFO(6) Port 2:25 link down
3 2014-04-27 07:56:45 CRIT(2) Unit 1, System started up
2 2014-04-27 07:56:45 CRIT(2) Unit 1, System cold start


ID1=28 - ID2=27:
Цитата:
OK 28-27 (120):
6 2014-04-27 07:59:32 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 07:59:32 CRIT(2) Unit 1, System started up
4 2014-04-27 07:59:32 CRIT(2) Unit 1, System cold start
3 2014-04-27 07:59:32 INFO(6) Port 2:26 link down
2 2014-04-27 07:59:32 INFO(6) Port 2:25 link down

OK 28-27 (120):
6 2014-04-27 08:02:11 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 08:02:11 CRIT(2) Unit 1, System started up
4 2014-04-27 08:02:11 CRIT(2) Unit 1, System warm start
3 2014-04-27 08:02:11 INFO(6) Port 2:26 link down
2 2014-04-27 08:02:11 INFO(6) Port 2:25 link down

OK 28-27 (120):
6 2014-04-27 08:04:34 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 08:04:34 CRIT(2) Unit 1, System started up
4 2014-04-27 08:04:34 CRIT(2) Unit 1, System warm start
3 2014-04-27 08:04:34 INFO(6) Port 2:26 link down
2 2014-04-27 08:04:34 INFO(6) Port 2:25 link down


ID1=27 - ID2=27:
Цитата:
OK 27-27 (120):
6 2014-04-27 08:13:33 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 08:13:33 CRIT(2) Unit 1, System started up
4 2014-04-27 08:13:33 CRIT(2) Unit 1, System warm start
3 2014-04-27 08:13:33 INFO(6) Port 2:26 link down
2 2014-04-27 08:13:33 INFO(6) Port 2:25 link down

OK 27-27 (120):
6 2014-04-27 08:15:55 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 08:15:55 CRIT(2) Unit 1, System started up
4 2014-04-27 08:15:55 CRIT(2) Unit 1, System warm start
3 2014-04-27 08:15:55 INFO(6) Port 2:26 link down
2 2014-04-27 08:15:55 INFO(6) Port 2:25 link down

OK 27-27 (120):
6 2014-04-27 08:18:25 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 08:18:25 CRIT(2) Unit 1, System started up
4 2014-04-27 08:18:25 CRIT(2) Unit 1, System cold start
3 2014-04-27 08:18:25 INFO(6) Port 2:26 link down
2 2014-04-27 08:18:25 INFO(6) Port 2:25 link down


Затем снова повторил тест как в первом варианте. При этом у меня почему то ID=2 стал мастером. В конфиге каждого потом нашел force_master_role state enable. Это странно, ну да ладно. Разобрал, собрал - мастером стал ID1.

ID1=27 - ID2=28:
Цитата:
OK 27-28 (155):
4 2014-04-27 08:23:03 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
3 2014-04-27 08:23:03 CRIT(2) Unit 1, System started up
2 2014-04-27 08:23:03 CRIT(2) Unit 1, System warm start


fail 27-28 (240):
5 2014-04-27 08:28:13 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
4 2014-04-27 08:28:13 CRIT(2) Unit 1, System started up
3 2014-04-27 08:28:13 CRIT(2) Unit 1, System warm start
2 2014-04-27 08:28:11 INFO(6) Unit 2, MAC: 3c-1e-04-97-12-00 Hot removal.

OK 27-28 (120):
6 2014-04-27 08:30:39 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
5 2014-04-27 08:30:39 CRIT(2) Unit 1, System started up
4 2014-04-27 08:30:39 CRIT(2) Unit 1, System cold start
3 2014-04-27 08:30:39 INFO(6) Port 2:26 link down
2 2014-04-27 08:30:39 INFO(6) Port 2:25 link down

fail 27-28 (180):
5 2014-04-27 08:34:48 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: 3C-1E-04-97-10-C0).
4 2014-04-27 08:34:46 CRIT(2) Unit 1, System started up
3 2014-04-27 08:34:46 CRIT(2) Unit 1, System warm start
2 2014-04-27 08:34:46 INFO(6) Unit 2, MAC: 3c-1e-04-97-12-00 Hot removal.


После этого в данном варианте стек стал собираться всегда. Заменил кабель, первый раз в варианте 27-28 стек не собрался, затем собрался. Потом все у меня забрали кабели и они уехали для использования по назначению)

Выводы для моего случая:
1. Стек может не собраться только в варианте ID1=27, ID=28
2. Если стек в варианте 27-28 собирается, обычно это происходит дольше, чем в других вариантах
3. В этом варианте иногда нет сообщений о падении портов 25 и 26. Кстати, в них ничего не подключено.

_________________
D-Link Switches: Tips & Tricks


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 15:10 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
У Вас есть возможность проверить с SFP+ трансиверами? Так как кабели все-таки не оригинальные и дело может быть в этом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 16:37 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 18:53
Сообщений: 1308
Denis Evgraphov писал(а):
У Вас есть возможность проверить с SFP+ трансиверами? Так как кабели все-таки не оригинальные и дело может быть в этом.

Если они у меня остались, то проверю. Скажите, почему падают порты 25 и 26, в которых ничего нет?

_________________
D-Link Switches: Tips & Tricks


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 16:43 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Это возможно при инициализации и поднятии стека, в дальнейшем насколько я вижу по логам порты не падают.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 15:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 18:53
Сообщений: 1308
В общем с SFP+ и патчкордами такой проблемы не наблюдается. Стек собирается.
Денис, у вас на стенде что-то похожее наблюдалось? Мне отказаться от твинаксиального кабеля в принципе или есть такие, которые подходят во всех случаях?

_________________
D-Link Switches: Tips & Tricks


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48