faq обучение настройка
Текущее время: Пт апр 26, 2024 09:57

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 300g + stream = fail
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 21:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 22, 2004 21:35
Сообщений: 22
Есть 300g
Подключился с 1 раза, проработал 2 дня и УПАЛ.
Забыл свой пароль итп.
Был обресечен. И перестал видеть линию. Нафиг перестал. Еще один такой на этой же линии работет. Этот - ни в какую. Dlslam Cisco. АТС 179. При включении/переключении dsl mode шумит в линию - то есть интерфейс не выгорел. Web и telnet работают.
Что делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 21:42 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 22, 2004 21:35
Сообщений: 22
то есть synhronisation failed
лампочка не горит
и даже не мигает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 10:00 
1. Перезалейте прошивку
2. Сделайте reset default.
Если не поможет, в сервис.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 17:48 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 22, 2004 21:35
Сообщений: 22
Заработал
на другой линии.... , о есть по гарантии не поменяют...
что делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 17:59 
Egor Komov писал(а):
Заработал
на другой линии.... , о есть по гарантии не поменяют...
что делать?

Для точного определения проблемы мне необходимо:
1. конфиг и дебаг циски
2. конфиг и дебаг DSL-300G.
Если Вы можете это предоставить, свяжитесь со мной по почте.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 10:21 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 22, 2004 21:35
Сообщений: 22
Логов нет - нечего логить...
300gII - g.dmt g.lte t1.413 и пр режимы перепробовал
cisco - t1.413 поддрерживает - по словам техподдержки 300gII не видит. :evil:
судя по всему надо менять 300g на что-нибудь другое в пределах $100. Что посоветуете?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 10:31 
Egor Komov писал(а):
Логов нет - нечего логить...
300gII - g.dmt g.lte t1.413 и пр режимы перепробовал
cisco - t1.413 поддрерживает - по словам техподдержки 300gII не видит. :evil:
судя по всему надо менять 300g на что-нибудь другое в пределах $100. Что посоветуете?

Во-первых нужны были не логи, а дебаг, а он есть всегда.
Остается непонятно, как одно и то же устройство на одной линии может работать, а на другой его "циска не видит".
В пределы 100$ попадают DSL-200I/300G/500G.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 17:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 22, 2004 21:35
Сообщений: 22
Что такое дебаг и где его поиметь?
К cisco доступа нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 17:20 
Egor Komov писал(а):
Что такое дебаг и где его поиметь?
К cisco доступа нет.

Если к кошке доступа нет, то никак.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 09:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 22, 2004 21:35
Сообщений: 22
А теперь самое интересное
прошил я его до состояния 500g.
И о чудо - заработал.! с первого раза... !!!
Проработал 4 часа и упал - забыл пароль и нестройки - прямо как в прошлый раз. При этом начал каждую минуту терять dsl. По ходу он перегревается, может его чем охлаждать? А то постоит, постоит и опять в бой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: ды
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 21:36 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 15, 2004 22:56
Сообщений: 67
Откуда: Moscow
Egor Komov писал(а):
А теперь самое интересное
прошил я его до состояния 500g.
И о чудо - заработал.! с первого раза... !!!
Проработал 4 часа и упал - забыл пароль и нестройки - прямо как в прошлый раз. При этом начал каждую минуту терять dsl. По ходу он перегревается, может его чем охлаждать? А то постоит, постоит и опять в бой.

мазахист, однако...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 09:03 
Egor Komov писал(а):
А теперь самое интересное
прошил я его до состояния 500g.
И о чудо - заработал.! с первого раза... !!!
Проработал 4 часа и упал - забыл пароль и нестройки - прямо как в прошлый раз. При этом начал каждую минуту терять dsl. По ходу он перегревается, может его чем охлаждать? А то постоит, постоит и опять в бой.

Он у Вас в каком месте стоит? Обычно проблем с охлаждением нет. Можно было бы предположить, что это проблема конкретного образца, но Вы ведь тестировали другой DSL-500G...результат оказался тем же.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 16:48 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 22, 2004 21:35
Сообщений: 22
Фигня продолжается.
3 дня uptime - забывает пароль.
Программа для перепрошивки ЕГО В СЕТИ НЕ НАХОДИТ!!!!
на него можно при этом зайдти и телнетом, и web.
даже pptp соединение устанавливается.

Разобрал - температура дросселей 80 градусов; память 75; чипсет - 70; по моему это изрядно дофига. стоит на штатных ножках на столе. температура в комнате - 22 градуса.

Надо ставить активное охлаждение.........


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86