 Заголовок сообщения: Прдключение точки DAP-2660 к CWM-100
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 11:08 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 12, 2007 12:50
Сообщений: 12
Откуда: Красноярск
Совершенно непонятная проблема, очевидно есть какой-то подводный камень.
Имею 22 точки, ранее они работали под управлением CWM-100 который был установлен на вирт. машине. Машина сдохла.
Согласно найденным инструкциям установил CWM, скачал и установил модули для CWM. Произвел первоначальную настройку. Создал сайт и сеть а также задал SSID wifi сети.
В утилите установки ТД для CWM точка видна, можно сменить её ип адрес. Пробую залить начальный конфиг с помошью утилиты. он заливается, однако никакие настройки не применяются. Точка к CWM не коннектится, хотя если зайти на вебморду то адрес CWM указан верно, но статус дисконектед. Соответсвенно далее настраивать точки не представляется возможным.
Как заставить точку законектится с CWM?
Система вин7проф х64.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Прдключение точки DAP-2660 к CWM-100
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 11:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 28, 2012 09:45
Сообщений: 5908
Брандмауэр на винде не блокирует?

_________________
Ответы на все вопросы здесь: http://www.dlink.ru/ru/contacts/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Прдключение точки DAP-2660 к CWM-100
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 12, 2007 12:50
Сообщений: 12
Откуда: Красноярск
Нашел засаду. и притом такая постанова это полный отстой... Дело в том что модули привязаны к версии прошивки самой точки, и одновременно к версии CWM. в Моём случае, нужно было обновить ТД. И тогда она появилась в СWM. Однако обновлять все вручную то еще развлечение.
В то же время в CWM есть возможность заливки обновлений на точки. Однако не уверен что предудущая версия CWM, будет видеть обновленные точки.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Прдключение точки DAP-2660 к CWM-100
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 16:12 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 12, 2007 12:50
Сообщений: 12
Откуда: Красноярск
В общем ситуация следующая:
1. к CWM можно подключить только точку у которой прошивка НИЖЕ чем в модуле CWM
2. при обновлении прошивки точки, её управление не теряется. Т.е. Если обновлять прошивку точки которая подключена к CWM, Она обновиться и все еще будет подключена.

Сервис CWM работает только от имени пользователя, т.е. необходимо входить в систему как сервис он не крутится (ОТСТОЙ!!!!). Притом сама веб морда крутится но зайти нельзя ошибка будет не что то вроде нет подключения а НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЛОГИН ПАРОЛЬ (ОТСТОЙ2!!!!)

Если замутить автовход, то все равно ничего не получится, потому как CWM помещенный в автозагрузку пытается стартануть раньше чем запустился postges. Автостарт сделать не получилось все равно вручную щелкать (ОТСТОЙ3!!!)

попытки переустановки СWM на новую версию (обновление CWM) с восстановлением ранее сохраненной БД не увенчались успехом (возможно я сохранил не все а только конфиг, там градация, сохранить конфиг, сохранить все), точки видны но не управляются. ОТСТОЙ4!!!

Кароче в том виде в котором этот CWM сейчас, это не более чем баловство. Притом все работает нелогично, криво и косо...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB