YuriB писал(а):
Добрый день!
Контора поменяла 2-а каталиста на один Dlink DES-3350SR. Настройка по умолчанию, в конфигурации присутствуют только 2 VLAN'а.
Стала пропадать связь на некоторых портах с непонятной периодичностью, на 2-4 секунды. В логах пишет, что Link down, потом через пару секунд Link up. 100 Mb, FULL DUPLEX.
На компьютерах в это время в XP всплывает окно "сетевой кабель не подключен", потом соответственно, снова подключается. Никто никакие кабеля не дергает.
Менял у этих несчастных пользователей порты на коммутаторе - не помогает, все также они вылетают. Их это очень нервирует..
Какие могут быть идеи?
1. Проверить правильность оконцовки кабелей и их категорию
2. В эти порты, которые отваливаются, подключить компы, которые сидят на одной фазе с 3350.
Если глюки пропадут - дело в плохом электропитании