 Заголовок сообщения: DGS-1210-28XS/ME erpsv1
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 17:11 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 13:54
Сообщений: 220
День добрый
у меня 10г кольцо из
***************DGS-3420-28SC****************************
DGS-1210-28X/ME****************DGS-3000-28SC************
***************DGS-1210-28XS/ME*************************

На свиче DGS-1210-28XS/ME:
Global Status : Enabled
Log Status : Enabled
Trap Status : Disabled
Global Version : G.8032v1
------------------------------------
Ethernet Ring : ring_4005
West : 26
East : 25
------------------------------------
Instance : 1
Instance Status : Enabled
Instance R-APS VLAN : 4005
West : 26 (Signal Fail blocked)
East : 25 (Forwarding)
RPL Port : West
RPL Role : Owner
Protected VLANs : 68,71,94,97,192-194,197,353,500,515,702,800,1000,1141,1143,1146-1147,3430
Instance MEL : 1
Holdoff Time : 0 milli-seconds
Guard Time : 500 milli-seconds
WTR Time : 5 minutes
Revertive Mode : Enabled
Current Instance State : Protection

то есть он дропает трафик в кольце.
И примерно через пол часа после включения кольца, загрузка процессора постепенно поднимается до 100%. Спасает только положить порт в кольце и ребутнуть свич(без ребута загрузка не падает, чиста маков тоже не помогает).
System Boot Version : 1.01.033
System Firmware Version : 7.02.B056
System Hardware Version : B1
System Serial Number : S38X1H6000091

Просьба помочь с данным вопросом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28XS/ME erpsv1
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 13:54
Сообщений: 220
Уважаемые сотрудники D-link, нужен ваш ответ на эту проблему. Я поменял DGS-1210-28XS/ME на DGS-3420-28SC и все нормально работает.
А перед этим испытал кучу проблем с DGS-1210-28XS/ME свичём.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28XS/ME erpsv1
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 11:02 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
На данный момент ведется работа над несколькими ошибками в работе ERPS, прошивка ожидается в ближайшее время.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28XS/ME erpsv1
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 14:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 13:54
Сообщений: 220
Artem Kolpakov писал(а):
На данный момент ведется работа над несколькими ошибками в работе ERPS, прошивка ожидается в ближайшее время.


Спасибо за ответ, ожидаем прошивки


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB