Имеется DGS-1210-10P/ME на актуальной прошивке 6.13.B052. В этот коммутатор воткнуто три точки доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh, работающие по стандарту PoE 802.3af (т.е. несоответствие стандартов отпадает).
И все бы хорошо, но в данной связке не удается добиться одновременной работы всех трех беспроводных точек, максимум поднимаются две из трех. При этом любая одна отдельно взятая точка заводится без проблем с любого порта этого коммутатора. Теперь, что предпринималось:
1) Меняли коммутатор на идентичный той же модели.
2) Прошивали его с прошивки идущей по заводу на самую новую из доступных на офсайте.
3) Проверялась работа на всех портах коммутатора. Патчи тоже менялись.
4) Менялись настройки PoE для конкретных портов (Priority, Delay Power Detect, Power Limit и в том числе различные настройки User Define), а также глобальные настройки PoE (будь то PoE LegcyPd Detection и System Setting Disconnect Method).
5) Включали и выключали Power Saving.
6) Проводились тесты "в полях" на установленном в ящике коммутаторе с протянутой уличной UTP длинной от 10 до 40 метров. Точно также производили лабораторные, скажем так, исследования на таком же коммутаторе с патчами длиной 1 метр.
Коммутатор при этом с одной точкой выдает 3-4% от общей нагрузки в 78W. Есть варианты решения данной проблемы?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 14:15 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 04, 2019 14:12
Сообщений: 1
AnfirAs писал(а):
Имеется DGS-1210-10P/ME на актуальной прошивке 6.13.B052. В этот коммутатор воткнуто три точки доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh, работающие по стандарту PoE 802.3af (т.е. несоответствие стандартов отпадает).
И все бы хорошо, но в данной связке не удается добиться одновременной работы всех трех беспроводных точек, максимум поднимаются две из трех. При этом любая одна отдельно взятая точка заводится без проблем с любого порта этого коммутатора. Теперь, что предпринималось:
1) Меняли коммутатор на идентичный той же модели.
2) Прошивали его с прошивки идущей по заводу на самую новую из доступных на офсайте.
3) Проверялась работа на всех портах коммутатора. Патчи тоже менялись.
4) Менялись настройки PoE для конкретных портов (Priority, Delay Power Detect, Power Limit и в том числе различные настройки User Define), а также глобальные настройки PoE (будь то PoE LegcyPd Detection и System Setting Disconnect Method).
5) Включали и выключали Power Saving.
6) Проводились тесты "в полях" на установленном в ящике коммутаторе с протянутой уличной UTP длинной от 10 до 40 метров. Точно также производили лабораторные, скажем так, исследования на таком же коммутаторе с патчами длиной 1 метр.
Коммутатор при этом с одной точкой выдает 3-4% от общей нагрузки в 78W. Есть варианты решения данной проблемы?


Добрый день! Стала ясна у Вас причина?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 11:56 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Проблема в том, что точки доступа Ubiquity не полностью соответствуют стандарту 802.3af, питаясь по mode A и по static PoE. Такой тип питания не описан в стандарте.
Из-за наличия петли в цепи питания точек доступа и наличия surge protection на коммутаторах DGS-1210/ME вторая подключенная точка доступа не может быть запитана корректно.

Цитата:
The UAP-AC-LR PD doesn't follow the definition of IEEE standard, because pair 3,6 and pair 4,5,7,8 have a current loop. This abnormal caused the second PD to be not powered up.


Решение:
запретить точке доступа пытаться получить питание по парам, которые не используются для передачи данных, и самое простое, как это можно сделать, это использовать двухпарник (4х жильный кабель) для подключения точек доступа Ubiquity.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 24, 2018 17:36
Сообщений: 2
Artem Kolpakov писал(а):
Проблема в том, что точки доступа Ubiquity не полностью соответствуют стандарту 802.3af, питаясь по mode A и по static PoE. Такой тип питания не описан в стандарте.
Из-за наличия петли в цепи питания точек доступа и наличия surge protection на коммутаторах DGS-1210/ME вторая подключенная точка доступа не может быть запитана корректно.

Цитата:
The UAP-AC-LR PD doesn't follow the definition of IEEE standard, because pair 3,6 and pair 4,5,7,8 have a current loop. This abnormal caused the second PD to be not powered up.


Решение:
запретить точке доступа пытаться получить питание по парам, которые не используются для передачи данных, и самое простое, как это можно сделать, это использовать двухпарник (4х жильный кабель) для подключения точек доступа Ubiquity.

Спасибо за оперативный отклик по данной проблеме. Просто по логике потребителя, если на точке указан стандарт 802.3af, а на свиче поддержка 802.3af/802.3at (информация с dlink.ru) - это значит, что всё должно работать без каких-либо нюансов. Что ж, значит железка из удаленного комментария просто не страдает данной проблемой, хотя в спецификации указаны всё те же стандарты 802.3af/at.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 11:30 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Проблемы совместимости есть с коммутаторами с реализованной surge protection - это линейка ME. От WebSmart коммутаторов точки доступа питаются без проблем.
Теперь еще раз к тому, кто и где следует стандарту, а кто - нет.
В описании точек указано 802.3af Mode A / Static PoE.
Технические характеристики точек
Цитата:
Passive PoE (питание по витой паре) 24 В (Пины: 4, 5 (+) и 7, 8 (-)) Поддержка стандарта 803.2af, Метод А (Пины: 1, 2 (+) и 3, 6 (-))(Поддерживаемый диапазон напряжения: 44 - 57 В DC)


То есть стандарту 802.3af точки соответствуют только для питания mode A, хотя стандарт четко оговаривает, что PD должны поддерживать оба типа питания.

Способ решения я описал выше.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 15:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 27, 2022 16:59
Сообщений: 4
Artem Kolpakov писал(а):
Проблемы совместимости есть с коммутаторами с реализованной surge protection - это линейка ME. От WebSmart коммутаторов точки доступа питаются без проблем.
Теперь еще раз к тому, кто и где следует стандарту, а кто - нет.
В описании точек указано 802.3af Mode A / Static PoE.
Технические характеристики точек
Цитата:
Passive PoE (питание по витой паре) 24 В (Пины: 4, 5 (+) и 7, 8 (-)) Поддержка стандарта 803.2af, Метод А (Пины: 1, 2 (+) и 3, 6 (-))(Поддерживаемый диапазон напряжения: 44 - 57 В DC)


То есть стандарту 802.3af точки соответствуют только для питания mode A, хотя стандарт четко оговаривает, что PD должны поддерживать оба типа питания.

Способ решения я описал выше.

Артем,

Стандарт IEEE 802.3af/at поддерживает оба режима подачи питания (либо A/либо В). То о чем Вы написали - это IEEE 802.3bt, где действительно обязательно наличие оба режима питания.
Что имеется ввиду - производитель оборудования на свое усмотрение следует стандарту в af/at, о чем ubiquiti вежливо заявил. О чем D-Link почему-то не заявляет.
Можете сообщить по какому режиму питания A или В в своих коммутаторах D-Link выдает питание в af/at..? :wink:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB