Скачал мибы по ссылке, распоковал, сложил в одну папку
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200-52P/SNMP/Не могу никак настроить с помощью SNMP syslog
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.7 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.2 a 110.90.90.10 .1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.6 i 3
Error in packet.
Reason: inconsistentName (That object can not currently be created)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.7
snmptranslate -M ./ -m SYSLOG-MIB -Ln -TB "swSy" -On
.1.3.6.1.4.1.171.12.12
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.4
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.4.2
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.4.2.2
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.4.2.1
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.4.1
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.9
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.8
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.7
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.6
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.5
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.4
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.3
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.2
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.1
.1.3.6.1.4.1.171.12.12.1
Syslog на этом коммутаторе вообще можно настроить средтсвами SNMP?
snmpwalk -v2c -n0 -Ln -M ./ -m SYSLOG-MIB -c public 10.90.90.90 swSysLog
SYSLOG-MIB::swSysLogCtrlState.0 = INTEGER: enabled(3)
SYSLOG-MIB::swLogSaveMethod.0 = INTEGER: on-demand(2)
SYSLOG-MIB::swLogSaveTimeInterval.0 = INTEGER: 1
SYSLOG-MIB::swSysLogCtrlClearLog.0 = INTEGER: other(1)
SYSLOG-MIB::swSysLogCtrlClearDangerousUnitID.0 = INTEGER: 1
SYSLOG-MIB::swSysLogCtrlClearDangerousLog.0 = INTEGER: other(1)