faq обучение настройка
Текущее время: Ср апр 24, 2024 02:18

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: dgs-1510
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 12:16 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 16:17
Сообщений: 158
Добрый!

Подскажите пожалуйста. есть коммутаторы (dgs1510)

насколько понял, LBD возможен только на портах без STP, так? или все-таки есть вариант отработать петлю созданную на одном порте при помощи "неуправляемого коммутатора"?

поскольку в офисе коллеги особо пытливые - нужно защититься как от замыкания двух розеток между собой, в том числе и между разными коммутаторами (стеками), так и пели на одном порту....

может есть рецепт?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1510
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 13:23 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср мар 29, 2017 16:43
Сообщений: 186
Здравствуйте!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/62/242.html


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1510
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 16:17
Сообщений: 158
как работает LBD - все понятно, спасибо.

вопрос в следующем, если нужно отслеживать не только петлю как на картинке, а еще и появление линков меду двумя коммутаторами... при том что как говориться в инструкции, нельзя одновременно на порту запустить и STP и LBD процесс.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1510
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 13:54 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 16:17
Сообщений: 158
И вопрос по LBD

как так?

show loopback-detection

Loop Detection : Enabled
Detection Mode : port-based
LBD enabled VLAN : 1-400
Interval : 1 seconds

Interface Result Time Left (sec)
-------------- ----------------- ---------------
eth1/0/1 Normal -
eth1/0/2 Normal -
eth1/0/3 Normal -
eth1/0/4 Normal -
eth1/0/5 Normal -
eth1/0/6 Normal -
eth1/0/7 Normal -
eth1/0/8 Normal -
eth1/0/9 Normal -
eth1/0/10 Loop infinite
eth1/0/11 Normal -


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1510
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 14:12 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср мар 29, 2017 16:43
Сообщений: 186
Между двумя коммутаторами петля также ловится, с примером можете ознакомиться здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/62/1708.html
На 10 порту у Вас петля, и порт автоматически не будет подниматься на проверку петли, тк, по всей видимости, параметр Recovery Time у Вас выставлен 0.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1510
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 17:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 16:17
Сообщений: 158
точно, нашел. спасибо.
errdisable recovery cause loopback-detect interval 30


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB