faq обучение настройка
Текущее время: Чт апр 25, 2024 03:21

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 16, 2007 14:24
Сообщений: 43
Добрый день.
DES-3200-52P, от него запитана точка доступа DWL-3600AP. Начались отвалы точки доступа, сначала грешил на неё, оказалось зря. Подключил к другому порту, проработала неделю без проблем. Переключаю на старый порт, работает 2-4 дня и отключается. Сегодня вообще каждые 1,5 часа отваливается.
По питанию вот такая вот картина:
Port State Time Range Priority Power Limit (mW) Class Power (mW) Voltage (Decivolt) Current (mA) Status
48 Enabled Low 16200(Class 0) 3 3000 538 56 ON : 802.3af-compliant PD was detected

При этом на аналогичных коммутаторах с подключенными ТД вот такая картина:
Port State Time Range Priority Power Limit (mW) Class Power (mW) Voltage (Decivolt) Current (mA) Status
47 Enabled Low 16200(Class 0) 3 4100 534 78 ON : 802.3af-compliant PD was detected
48 Enabled Low 16200(Class 0) 3 4400 535 84 ON : 802.3af-compliant PD was detected

Индикация на ТД ведёт себя по разному, может работать только индикатор питания, может только индикатор питания и LAN, 2,4GHz не активна.
В чём может быть проблема? На другой порт сажать эту ТД не хотелось бы в силу определённых причин.

PS. Забыл добавить. На проблемном коммутаторе прошивка последняя 4.46.B008, обновление проводил через прошивку 4.38.000. На беспроблемных коммутаторах древняя прошивка 4.00.020.
Прошу помощи, ТД нужна в рабочем состоянии.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 09:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 16, 2007 14:24
Сообщений: 43
Ребята ну что никто не сталкивался что ли? Хоть какие то идеи есть?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 10:10 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср мар 29, 2017 16:43
Сообщений: 186
Добрый день!
Как ведёт себя проблемная точка, если подключить её с 17 по 32 порт этого коммутатора?
Как ведёт себя другая точка, подключенная к 48 порту?
Как чувствует себя патч-корд, который линкует проблемную точку и 48 порт?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 12:11 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 16, 2007 14:24
Сообщений: 43
Добрый день!
1) Была возможность подключить ТД на 10 порт только, проработала неделю без проблем. С 17 по 32 нет возможности, все порты заняты.
2) На 48 порту так же с неделю проработала другая ТД без проблем, потом снял.
3) Патч-корд с самого монтажа не менялся, а прошло уже более 2 лет. Когда начались проблемы был переобжат со стороны ТД. Со стороны коммутатора кабель выведен на патч-панель.
Сейчас поменял порт на 47, посмотрим сколько проработает. Если так же отвалится куда копать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 12:24 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср мар 29, 2017 16:43
Сообщений: 186
На 10 порт подключали проблемную точку?
Сейчас патч-корд времён монтажа линкует проблемную точку и 47 порт?
Какая версия прошивки на коммутаторе?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 12:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 16, 2007 14:24
Сообщений: 43
Filatov Denis писал(а):
На 10 порт подключали проблемную точку?
Сейчас патч-корд времён монтажа линкует проблемную точку и 47 порт?
Какая версия прошивки на коммутаторе?

1) Да
2) Да
3) Firmware Version Build 4.46.B008

Данные PoE сейчас:
Port 47
State Enabled
Priority Low
Power Limit (mW) 16200(Class 0)
Class 3
Power (mW) 4500
Voltage (Decivolt) 536
Current (mA) 85
Status ON : 802.3af-compliant PD was detected


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 13:00 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср мар 29, 2017 16:43
Сообщений: 186
Давно у Вас этот коммутатор в сети?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 13:08 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 16, 2007 14:24
Сообщений: 43
Давно, с момента ввода в эксплуатацию в мае 2015 года.

Оп, 47 порт так же, и 3-х часов не проработала:
Хост 172.16.3.16 не прошел проверку (ICMP-пинг: ответ не получен. Ошибка: Ping function error) Состояние:OFF Дата:25.08.2017 14:52:52 Параметр:-11011

Данные PoE сейчас:
Скрытый текст: показать
Port 47
State Enabled
Priority Low
Power Limit (mW) 16200(Class 0)
Class 3
Power (mW) 3400
Voltage (Decivolt) 536
Current (mA) 64
Status ON : 802.3af-compliant PD was detected

В логах куча событий, порт флапает:

Скрытый текст: показать
DES-3200-52P:admin#show log
Command: show log

Index Date Time Level Log Text
----- ---------- -------- ------- ----------------------------------------------
20235 2017-08-25 15:01:49 INFO(6) Successful login through SSH (Username: Admin,
IP: 172.16.23.2)
20234 2017-08-25 15:01:31 INFO(6) Logout through Web (Username: Admin, IP: 172.1
6.23.2)
20233 2017-08-25 14:54:27 INFO(6) Successful login through Web (Username: Admin,
IP: 172.16.23.2)
20232 2017-08-25 14:50:58 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20231 2017-08-25 14:50:56 INFO(6) Port 47 link down
20230 2017-08-25 14:50:54 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20229 2017-08-25 14:50:52 INFO(6) Port 47 link down
20228 2017-08-25 14:50:48 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20227 2017-08-25 14:50:46 INFO(6) Port 47 link down
20226 2017-08-25 14:50:28 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20225 2017-08-25 14:50:26 INFO(6) Port 47 link down
20224 2017-08-25 14:50:23 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20223 2017-08-25 14:50:21 INFO(6) Port 47 link down
20222 2017-08-25 14:49:00 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20221 2017-08-25 14:48:58 INFO(6) Port 47 link down
20220 2017-08-25 14:48:56 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20219 2017-08-25 14:48:54 INFO(6) Port 47 link down
20218 2017-08-25 14:48:48 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20217 2017-08-25 14:48:47 INFO(6) Port 47 link down
20216 2017-08-25 14:48:28 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20215 2017-08-25 14:48:27 INFO(6) Port 47 link down
20214 2017-08-25 14:48:23 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20213 2017-08-25 14:48:22 INFO(6) Port 47 link down
20212 2017-08-25 14:43:10 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20211 2017-08-25 14:43:09 INFO(6) Port 47 link down
20210 2017-08-25 14:43:08 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20209 2017-08-25 14:43:06 INFO(6) Port 47 link down
20208 2017-08-25 14:43:02 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20207 2017-08-25 14:43:00 INFO(6) Port 47 link down
20206 2017-08-25 14:42:42 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20205 2017-08-25 14:42:40 INFO(6) Port 47 link down
20204 2017-08-25 14:42:37 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20203 2017-08-25 14:42:35 INFO(6) Port 47 link down
20202 2017-08-25 14:42:29 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20201 2017-08-25 14:42:27 INFO(6) Port 47 link down
20200 2017-08-25 14:42:08 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20199 2017-08-25 14:42:07 INFO(6) Port 47 link down
20198 2017-08-25 14:42:03 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20197 2017-08-25 14:42:02 INFO(6) Port 47 link down
20196 2017-08-25 13:57:56 INFO(6) Logout through Web (Username: Admin, IP: 172.1
6.23.2)
20195 2017-08-25 13:41:20 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20194 2017-08-25 13:41:18 INFO(6) Port 47 link down
20193 2017-08-25 13:41:18 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20192 2017-08-25 13:41:16 INFO(6) Port 47 link down
20191 2017-08-25 13:41:12 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20190 2017-08-25 13:41:10 INFO(6) Port 47 link down
20189 2017-08-25 13:40:51 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20188 2017-08-25 13:40:50 INFO(6) Port 47 link down
20187 2017-08-25 13:40:46 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20186 2017-08-25 13:40:45 INFO(6) Port 47 link down
20185 2017-08-25 13:39:52 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20184 2017-08-25 13:39:51 INFO(6) Port 47 link down
20183 2017-08-25 13:39:50 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20182 2017-08-25 13:39:48 INFO(6) Port 47 link down
20181 2017-08-25 13:39:44 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20180 2017-08-25 13:39:42 INFO(6) Port 47 link down
20179 2017-08-25 13:39:24 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20178 2017-08-25 13:39:22 INFO(6) Port 47 link down
20177 2017-08-25 13:39:19 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20176 2017-08-25 13:39:17 INFO(6) Port 47 link down
20175 2017-08-25 13:38:43 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20174 2017-08-25 13:38:41 INFO(6) Port 47 link down
20173 2017-08-25 13:38:40 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20172 2017-08-25 13:38:38 INFO(6) Port 47 link down
20171 2017-08-25 13:38:34 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20170 2017-08-25 13:38:32 INFO(6) Port 47 link down
20169 2017-08-25 13:38:14 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20168 2017-08-25 13:38:12 INFO(6) Port 47 link down
20167 2017-08-25 13:38:09 INFO(6) Port 47 link up, 100Mbps FULL duplex
20166 2017-08-25 13:38:07 INFO(6) Port 47 link down


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 14:38 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср мар 29, 2017 16:43
Сообщений: 186
Есть возможность прозвонить патч-корд?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 15:04 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 16, 2007 14:24
Сообщений: 43
Да есть простенькая звонилка LinkMaster PRO, только уже получится наверное на следующей неделе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 15:31 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср мар 29, 2017 16:43
Сообщений: 186
Какая общая PoE нагрузка на коммутатор в данный момент?
Когда точка работала с 10 порта она линковалась патч-кордом времён монтажа?
Какая нагрузка по PoE на коммутатор была во время тестирования точки на 10 порту?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 17:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 16, 2007 14:24
Сообщений: 43
Какая общая PoE нагрузка на коммутатор в данный момент?
Скрытый текст: показать
Command: show poe system

PoE System Information
---------------------------------------------------
Power Limit : 370(Watts)
Power Consumption : 6(Watts)
Power Remained : 345(Watts)
Power Disconnection Method : Deny Next Port
Detection Legacy PD : Disabled

Filatov Denis писал(а):
Когда точка работала с 10 порта она линковалась патч-кордом времён монтажа?

Нет.
Filatov Denis писал(а):
Какая нагрузка по PoE на коммутатор была во время тестирования точки на 10 порту?

Думаю нагрузка была такая же, специально не смотрел. По PoE подключенны только 2 точки: DAP-2360 которая работает без каких либо проблем, не помню на каком она порту висит и DWL-3600AP которая отключается.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 09:54 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 16, 2007 14:24
Сообщений: 43
Добрый день.
Кабель прозвонил, статус PASS, все жилы целые. На всякий случай поменял патч-корд. Пока наблюдаю, позже отпишусь.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 19:51 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 01:32
Сообщений: 291
Откуда: Курск
я тоже наблюдал загадочные отпадания PoE-клиентов с этим свитчом. подозреваю, что "дизайн такой", ибо не ответил мне никто.
после избавления от этого свитча на другом железе (стандарта 802.3af, никакого at) всё работает как часы.
а этот свитч пустили под клиентов, кушающих меньше мощности... хотя 4 ватта из 16 допустимых по стандарту - это и так мизер, по-моему.

_________________
/nixx


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52P проблема с PoE
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 08:18 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 16, 2007 14:24
Сообщений: 43
nixx писал(а):
я тоже наблюдал загадочные отпадания PoE-клиентов с этим свитчом. подозреваю, что "дизайн такой", ибо не ответил мне никто.
после избавления от этого свитча на другом железе (стандарта 802.3af, никакого at) всё работает как часы.
а этот свитч пустили под клиентов, кушающих меньше мощности... хотя 4 ватта из 16 допустимых по стандарту - это и так мизер, по-моему.

Хм, спасибо за информацию. Вся фишка в том, что точек доступа всего в здании 12 штук, 10 из них запитаны по PoE, 2 через инжектор, т.к. коммутатор простой DES-3200-52. И проблемы начались только с одним коммутатором/точкой доступа. Если такая петрушка начнётся на других это будет беда, т.к. оборудование поставлялось в проект, учреждение бюджетное.
Вообще пока наблюдаю, уже сутки работает, не отваливается. Хотя может и 4 суток проработать....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB