 Заголовок сообщения: DGS-1008D перегружается
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 01, 2004 10:02
Сообщений: 10
добрый день

проблема:

в качестве свитча на сервере стоит DGS 1008D, воткнуты в него 3 гигабитныз канала и 2 100мегабитных канала

подключен через ибп

при скачке нарпяжения свитч сбрасывается-перегружается

тестились разные упсы

Ippon Smart Protect Pro 1500, APC Smart 1000, APC Back 500 и несколько других фирм

происходит когда происходит щелчок UPS

брался на тестирование еще один такой же dlink такая же фигня

в чем дело!!!???????? что делать!!!???


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 13:20 
Не в сети
Site Admin
Site Admin

Зарегистрирован: Ср дек 01, 2004 12:04
Сообщений: 692
Откуда: Moscow
Добрый день

Так пробле мы то не с Д-Линк , а с питанием %-)
Есть такие УПСы, которые в нагрузку дают напряжение, генерируемое от батарей всегда, а сеть используют только для зарядки батарей. Наверно, надо использовать такой УПС.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 13:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 01, 2004 10:02
Сообщений: 10
упсы эти помоему называются смартами - такие у нас и стоят

при этом туда включены еще модем длинк 500t и hdsl модем зухель и сам системник и сними все в порядке.........также в этот упс был воткнут раньше длинк des 1008 с ни тоже все в порядке было

да и упсов мы попробывали штук 6 разных фирм от самых простых до серверных

не могут ли быть с самим устройством проблемы?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 01, 2004 10:02
Сообщений: 10
даже если упс обычный то есть при потери напряжения происходит переключение на батарею то он уже не подходит вашему свитчу? что ж это за разработка такая что ей нужно специальные источники бесперебойного питания?........................старые разработки были более стабильны!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 13:21 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 01, 2004 10:02
Сообщений: 10
мда ответа так и нет :(

была предпринята попытка поставить стабилизатор АПС перед упсом но недельный тест показал что трабл остался

у кого нибудь были такие проблемы? может это только с этой серией такой дефект?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 14:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб окт 15, 2005 14:24
Сообщений: 2
Откуда: MSK
точно то же самое!
:-(
причём, часто УПС и не пикает даже, а при переходе на батареи - с гарантией перегружается.
началось это не сразу, кстати.
кто знает решение?
хотел купить ещё один такой свич на замену этому, но теперь вижу, что бесполезно.
кстати, если вместо него воткнуть DES-1008D - то всё работает, как часы!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 09:17 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Я думаю нужно обратиться в СЦ и описать подробно вашу проблему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 09:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб окт 15, 2005 14:24
Сообщений: 2
Откуда: MSK
Demin Ivan писал(а):
Я думаю нужно обратиться в СЦ и описать подробно вашу проблему!

поздно...
я уже залез внутрь и впаял конденсатор 1000 мкФ в цепь питания, думал поможет. не помогло.
:oops:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 08:18 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 01, 2004 10:02
Сообщений: 10
даааа а свитч стоит в серверной................... :(


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 12:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 01, 2004 10:02
Сообщений: 10
за место длинка поставил гигабитный 8 портовый зухел - проблема не наблюдается

сегодня отнесу длинк в сервисный центр - интересно что они скажут по его поводу :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 01:56 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 21, 2004 14:29
Сообщений: 12
Откуда: Жуковский
Basil155 писал(а):
Demin Ivan писал(а):
Я думаю нужно обратиться в СЦ и описать подробно вашу проблему!

поздно...
я уже залез внутрь и впаял конденсатор 1000 мкФ в цепь питания, думал поможет. не помогло.
:oops:

Может этого мало? Впаивайте уж 3300 или еще больше.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 16:38 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 15:30
Сообщений: 1
Откуда: СПб
О! У меня ровно такая же проблема! DGS-1008D включен в APC1000 Smart, перегружается.....
В сервисной службе по телефону получил ответ: "Включите блок питания без UPS......"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 06, 2005 09:21
Сообщений: 17
Откуда: Russia, Penza
Kobolok писал(а):
О! У меня ровно такая же проблема! DGS-1008D включен в APC1000 Smart, перегружается.....
В сервисной службе по телефону получил ответ: "Включите блок питания без UPS......"

У меня тоже началась. Включен у меня без УПС, после месяца эксплуатации начал перезагружаться - смотрю лампочка в коридоре мыргает, поставил фильтр, но не помогло. Стоящему рядом DI-604 это всё параллельно даже без фильтра. Походу это какой-то косяк в БП или свиче.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 10:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 01, 2004 10:02
Сообщений: 10
Позвонил сегодня в сервисный цетнр (сдал 25.10.05) сказали - у нас появились бесперебойники (какая то фирма мне не известная) и все нормально работает!!!!..... :evil: ..............решил набрать у себя в офисе упсов всяких разных и с ними поехать к ним...............................самое обидное что как то надо обосновать руководству затраты на покупку другого свитча, а Dlink не хочет признавать своего косяка


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:47 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2005 08:22
Сообщений: 90
Откуда: Екатеринбург
Skros писал(а):
упсы эти помоему называются смартами - такие у нас и стоят

да и упсов мы попробывали штук 6 разных фирм от самых простых до серверных

не могут ли быть с самим устройством проблемы?


Нет, называются они, для специалистов, on-line`новые. Смарт, не_смарт, для раб.группы, для серверной - маркетинговое название для ламеров.
Есть line-interactive или on-line. В серверную годится только on-line и по питанию защита лучше и трансформаторные БП не будут перегружаться.
Кстати 3300 мкф не поможет, а вот DGS-1016 с внутренним ИМПУЛЬСНЫМ БП - реальный выход


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 220


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB